概述 |
|
GGD型交流低压电柜适用于发电机厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流动50,额定工作电压380ⅴ,额定工作电流至3150 的配电系数,做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳生定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。符合标准:LEC439<<低压成套开关设备和控制设备>>、GB7251,1-1997<<低压成套开关设备>>等标准。 |
|
使用环境条件 |
|
◇周围空气温度不超过+40℃,低温不超过-5℃。24小时内的平均温度不得高于+35℃; ◇周围空气相对湿度在+40℃时不超过于50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。(例如+20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响; ◇户内安装使用地点的海拔高度不超过2000 ◇设备安装时与垂直倾 度不超过于5%; ◇设备安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所; ◇用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。 |
|
技术参数 |
|
型号 |
额定电压(V) |
额定电流(A) |
额定短路开断电流(KA) |
额定短时耐受电流(KA) |
额定峰值耐受电流(KA) |
GGD1 |
380 |
A |
1000 |
|
|
|
B |
600(630) |
15 |
15 |
|
C |
400 |
|
|
|
GGD2 |
380 |
A |
1500(1600) |
|
|
|
B |
1000 |
30 |
30 |
63 |
C |
600 |
|
|
|
GGD3 |
380 |
A |
3150 |
|
|
|
B |
2500 |
50 |
50 |
105 |
C |
2000 |
|
|
| |
| |