概述 |
|
GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是两部联合设计组据根据行业主管部门、广大电力用户及设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置目前已被电力用户广泛选用。 装置适用于发电厂、石油、化工、纺高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)、额定工作电压为380ⅴ(400)、(660ⅴ),额定电流为4000A及以下的发、供符合标准:LEC439-1,GBK36001专业标准。 |
|
使用环境条件 |
|
◇周围空气温度不超过+40℃,低温不超过-5℃;24小时内平均温度不得高于+35℃;超过时,需根据实际情况降容运行; ◇周围空气相对温度在+40℃时不超过50%。在较低温度时允许有较大的显得温度;如+20℃时为90%。应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响; ◇海拔高度不超过2000m; ◇装置安装时与垂直面的倾斜不超过5度,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准); ◇装置安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所; ◇用户有特殊要求,可以与制造厂协商解决。 |
|
技术参数 |
|
主电路额定电压(V) |
交流 |
380(400),(660) |
辅助电路额定电压(V) |
交流 |
220,380(400) |
直流 |
110,220 |
额定频率(HZ) |
50(60) |
额定绝缘电压(V) |
660(1000) |
额定电流(A) |
水平母线 |
≤4000 |
垂直母线(MCC) |
1000 |
母线额定短时耐受电流(kA/1s) |
50,80 |
线额定峰值耐受电流(kA/0.1s) |
105,176 |
工频试验电压(V/1min) |
主电路 |
2500 |
辅助电路 |
1760 |
母线 |
三相四线制 |
A.B.C.PE.N |
三相五线制 |
A.B.C.PE.N |
防护等级 |
IP30,IP40 | | |